Seite 8 von 8
Re: Gasgeruch Kühli / Kühlleistung lässt nach / Grund Butang
Verfasst: Mo 30. Jan 2012, 22:45
von Wolle
SuperDuty hat geschrieben:Wer Butan verwendet, sollte auch einen Regler mit Eis Ex (Heizpatrone am Regler) montieren. Dieser verhindert das frühzeitige Gefrieren des Druckreglers.
Butan Verdampfungstemperatur - 0.5 ° Celsius
Propan Verdampfungstemperatur - 42.1 °Celsius.
Das EisEx soll das Eingefrieren von Wasser im Regler vermeiden.
Mit Butan hat dies nichts zu tun.
Gruß
wolle
Re: Gasgeruch Kühli / Kühlleistung lässt nach / Grund Butang
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 13:09
von Kaufunger
Heute hatte ich ein Telefonat mit einem Techniker der Fa. Truma.
Bei einem Defekt in der Gasregelanlage (aber auch nur dann) könnte eventuell ein zündfähiges Gemisch im Gaskasten entstehen.
Aus diesem Grund dürfen Kraft Gesetz nur Teile im Gaskasten verbaut werden, die einen Schutz vor Zündung (exschutz) bieten. Elektrische
Anschlüsse dürfen nur außerhalb des Gaskastens sein. Das heißt: Kabel im Gaskasten ja, Verbindungen oder Schalter nein.
Ob die Heizmanschette, die von einem Gasbetrieb angeboten wird, diese Anforderung erfüllt, das weiß der Techniker nicht.
Ich selbst werde mich auf der Messe in Essen diesbezüglich informieren.
Gruß Rainer
Re: Gasgeruch Kühli / Kühlleistung lässt nach / Grund Butang
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 13:14
von Andy
Sagten wir doch

Re: Gasgeruch Kühli / Kühlleistung lässt nach / Grund Butang
Verfasst: Mo 6. Feb 2012, 13:16
von Kaufunger
Andy hat geschrieben:Sagten wir doch

Unter Anderem.